[공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기) > 레포트

본문 바로가기



레포트

[공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기)

페이지 정보

작성일18-05-04 23:35

본문




Download : [공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기).ppt





▲ 물성치는 각 온도를 산술mean(평균)한 온도에서의 값으로 취한다
▲ 직교류 열교환기이다.
다음 발표에는 Fin을 고려하여 열전달률을 계산,
Fin 설치 전.후의 열전달율을 비교하겠습니다.
열교환기설계
계산 조건 설정
■ 물성치(Do = 0.0069m, Di = 0.0049m, t = 0.001m)
냉 매
흡입구 공기
열교환기설계
계산 및 점검
■ 증발기내의 대류 열전달 계수
열교환기설계
계산 및 점검
■ 증발기를 지나는 공기의 대류 열전달 계수
코일 단면적 As = 0.1443 m2
열교환기설계
계산 및 점검
■ 열관류율 U 와 코일 단면적 As
열교환기설계
계산 및 점검
■ 대수mean(평균)온도차 (Counter- Flow)
열교환기설계
계산 및 점검
■ 수정계수 F
0.9
열교환기설계
계산 및 점검
■ 열전달률
열교환기설계
고찰
Fin 이 설치된 증발기를 Fin 없이 코일만으로 열교환
하는 것으로 설정, 계산하였습니다.


[공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기)

Download : [공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기).ppt( 78 )







다.
공학,열교환기설계,차,발표,창문형,에어컨,증발기,공학기술,레포트
순서

레포트/공학기술
[공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기) , [공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기)공학기술레포트 , 공학 열교환기설계 차 발표 창문형 에어컨 증발기
설명







[공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_01_.gif [공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_02_.gif [공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_03_.gif [공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_04_.gif [공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_05_.gif [공학]열교환기설계%202차%20발표%20(창문형%20에어컨%20증발기)_ppt_06_.gif



[공학]열교환기설계 2차 발표 (창문형 에어컨 증발기)
창문형 에어컨 증발기 설계
Contents
열교환기설계
기존냉매와 관련된 환경문제
냉매명명법

기존냉매와 대체냉매의 비교

- R-410A냉매 선정배경
장점(長點)
- 냉동사이클
열교환기 계산 및 설계
냉매 ( Refrigerants )
R-410A 냉매
열교환기설계
오존층 파괴
오존층 파괴원리
오존층 파괴요인
열교환기설계
기존냉매 - 규제내용
프레온계 냉매의 규제내용
개발도상국에 대한 프레온계
냉매의 규제내용
1995 2000 2005 2xxx 2015 2020
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
HCFC
CFC
Reduction ratio(%)
Year
열교환기설계
냉매 명명법
■ 접두어 의미
▲ R : 냉매(Refrigerant)
▲ CFC : Chloro-Fluoro-Carbon 염화불화탄소
▲ HCFC : Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon 수소가 함유된 CFC
▲ HFC : Hydro-Fluoro-Carbon 수소화불화탄소
▲ FC : Fluoro-Carbon 불화탄소(불소 & 탄소)
■ 화학식 결정법
▲ CFC-12 (R-12) = CCl2F2
▲ HCFC-22 (R-22) = CHClF2
▲ HFC-134a (R-134a) = C2H2F4
열교환기설계
R-410A 냉매 (AZ-20)
■ 특 징
▲ R-22와 비교하여 작동압력, 액체시 비체적, 증발잠열이 60% 16% 6%
정도크고 임계온도가 낮은 특징으로서 냉매의 열역학적 property(특성)상
성적계수가 낮은 반면에 큰 냉동능력을 가지고 있다

▲ 기체밀도가 높기 때문에 동일한 냉매유량에 대하여 단위 길이당
압력 강하가 작고 높은 온도 열전도도에 …(생략) 의한 냉매측 열전달
효율 향상 기대

▲ 동일한 성능을 내기위한 압축기의 행정배제체적이 30%정도
축소 되므로 시스템의 소형화 가능

▲ ODP/GWP수치로 알 수 있듯이 자연친화도가 높다
열교환기설계
R-22 와 R-410A 비교reference(자료)
열교환기설계
열교환기 계산 및 설계
■ 계산조건 설정
■ 계산 및 점검
열교환기설계
계산 조건 설정
■ 개략도
Tc.in = 7.2
Tc.out = 12.2
Th.in = 32
Th.out = 12.2
m = 0.00944 Kg/s
Vh = 1.5 m/s
열교환기설계
계산 조건 설정
■ 조건 가정
▲ 내부 관의 열저항은 높은 열전도도와 얇은 두께 때문에
무시할 만 하다
▲ 공기와 냉매는 둘 다 완전 발달되었다
▲ 공기과 냉매의 물성치들은 일정하다.

레포트 목록